# 使用Java modbus协议读取M寄存器的步骤 在工业自动化和控制系统中,Modbus协议是一种常用的通讯协议。我们可以使用Java来实现Modbus协议,从而读取M寄存器。下面,我们将逐步介绍如何实现这一功能。 ## 整体流程 以下是实现“Java modbus协议读取M寄存器”的基本步骤: | 步骤 | 描述 | |----
原创 9月前
76阅读
modbus,485 下载了libmodbus库,交叉编译后运行,总是接收回复时不正确。原因不明。由于使用到modbus的需求比较简单,所以选择直接拼出modbus的请求报文,然后用串口直接发送和接收的方式,拼modbus的请求报文关键在于理解modbus协议,比如请求报文:   [01][03][00][00][00][02][c4
1、modbus协议简介modbus是工业现场总线通信协议中应用较为成熟稳定的协议。理解起来也比较简单。modbus数据传输采用大端模式1.1功能码简要说明modbus定义了不同的功能码来操作不同类型的数据。具体如下:序号功能码名称读写寄存器数据类型说明10x01读线圈寄存器Rbit读输出开关量,每个bit代表一个信号。类比mcu的通用输出口20x02读离散输入寄存器Rbit读输入开关量,每个bi
转载 2023-12-14 03:00:11
726阅读
  通讯数据的类型及格式:     通讯信息传输过程:当通讯命令由发送设备(主机)发送至接收设备(从机)时,符合相应地址码的从机接收通讯命令,并根据功能码及相关要求读取信息,如果CRC校验无误,则执行相应的任务,然后把执行结果(数据)返送给主机。返回的信息中包括地址码、功能码、执行后的数据以及CRC校验码。如果CRC校验
转载 8月前
78阅读
读可读写模拟量寄存器:发送命令(主机向从机)格式:[设备地址] [命令号03] [起始寄存器地址高8位] [低8位] [读取寄存器数高8位] [低8位] [CRC校验的低8位] [CRC校验的高8位]例:[11][03][00][6B][00][03][CRC低][CRC高]ModBus的Ruby实现-RModBus 0.4.0 发布  http://www.linuxidc.com/
转载 2023-11-20 10:49:48
235阅读
最近有用到modbus协议,就把之前原来收集的资料全都拿出来又复习了一遍。发现以前了解的也忘了差不多了。所以这次理解了赶紧做个总结,省的下次再忘记了。 modbus完整支持很多功能码,但是实际在应用的时候常用的也就那么几个。具体如下: 0x01: 读线圈寄存器 0x02: 读离散输入寄存器 0x03: 读保持寄存器 0x04: 读输入寄存器 0x05: 写单个线圈寄存器 0x06: 写
# Modbus协议Java中的寄存器读取 Modbus是广泛应用于工业自动化和控制系统的一种串行通信协议。它最初由Modicon(现为施耐德电气的一部分)在1979年提出,旨在实现设备间的通信,尤其是在PLC、传感、仪表等设备之间。虽然Modbus协议已经存在了几十年,但它的简单性和可扩展性使其依然广泛使用。 ## 什么是寄存器? 在Modbus协议中,寄存器是数据存储的基本单位。寄存
原创 8月前
99阅读
# Java读取Modbus输入寄存器的指南 Modbus协议是一种广泛应用于工业自动化和监控系统中的通信协议。它通过串行线或以太网,提供了一种简单而有效的方式来连接各种设备。本文将介绍如何使用Java读取Modbus输入寄存器,并通过代码示例帮助你更好地理解这一过程。 ## 什么是Modbus输入寄存器? 在Modbus协议中,寄存器是存储信息的基本单元。输入寄存器是只读寄存器,通常用于
原创 7月前
108阅读
读取108-110的实例,一共读取3个寄存器请求: 03 00 6B 00 0303 :功能码,表示读取保存寄存器 006B,十六进制表示107,从107开始往后读取 0003,十六进制表示读取3个寄存器响应: 03 06 02 2B 00 00 00 64 03 功能码,直接复制请求的06 表示后面的数据有多少个字节
原创 2023-03-09 21:46:18
1031阅读
# Java读取Modbus线圈寄存器的指南 在工业自动化领域中,Modbus协议常常被用于设备通信。如果你想要用Java读取Modbus线圈寄存器,首先需要了解整个流程。本文将为你详细讲解实现过程,包括每一步的代码示例和说明。 ## 流程概述 以下是实现“Java读取Modbus线圈寄存器”的主要步骤: | 步骤 | 描述 | |------|------| | 1 | 引入所需的
原创 9月前
81阅读
modbus协议是一种应用层的报文传输协议; RTU,ASCII,TCP以下内容以modbus RTU通信协议为例说明;01-存储区存储区:输出线圈,输入线圈,输出寄存器,输入寄存器 (其实就只有输入,输出,线圈,寄存器)输入:就是只读(read only),不能写的,一般用来保存结果或者保存状态; 输出: 那线圈和寄存器怎么理解?     可以说我这个存储区的最小单位是寄存器
转载 2024-06-05 05:03:18
270阅读
序:    这次遇到的场景是空调面板跟网关走的modbus协议,我要使用modbus poll这个软件连接设备。首先设备通电,对应网关通电注意设备与网关一定要对应。使用modbus poll软件连接上网关点击step弹出菜单选择Read/Write Definition,弹出如下图设置面板设备网络id,读取寄存器开始地址,读取数量等点击ok点击conection,弹出
2.3 读保持寄存器 03H1) 说明读保持寄存器。可读取单个或多个保持寄存器。2) 查询从机地址为11H。保持寄存器的起始地址为006BH,结束地址为006DH。该次查询总共访问3个保持寄存器。表2.3.1 读保持寄存器-查询 Hex从机地址11功能码03寄存器地址高字节00寄存器地址低字节6B寄存器数量高字节00寄存器数量低字节03CRC高字节76CRC低字节87 3) 响应保持寄存器的长度
转载 2024-01-11 11:22:00
434阅读
目录一 Modbus寄存器种类说明1.线圈状态2.离散输入状态3.保持寄存器4.输入寄存器Modbus功能码简述1.位操作指令2.字节操作指令三 Modbus报文1.读取线圈状态(功能码01)2.读取输入状态(功能码02)3.读取保持寄存器(功能码03)4.读取输入寄存器(功能码04)5.强制单线圈(功能码05)6.预置单寄存器(功能码06)7.读取异常状态(功能码07)8.强制多线圈(功能码
寄存器PLC地址与寄存器modbus协议地址原创大鞭炮好大 发布于2019-02-20 20:04:09 阅读数 1303 收藏展开 寄存器PLC地址指存放于控制中...
转载 2019-12-17 21:25:00
5560阅读
2评论
读可读写模拟量寄存器: 发送命令(主机向从机)格式:[设备地址] [命令号03] [起始寄存器地址高8位] [低8位] [读取寄存器数高8位] [低8位] [CRC校验的低8位] [CRC校验的高8位] 例:[11][03][00][6B][00][03][CRC低][CRC高] 意义例如以下:1
转载 2024-08-03 19:17:55
493阅读
# Java Modbus协议寄存器操作 Modbus是一种通信协议,用于在不同设备之间进行数据交换。它是一种简单、开放的协议,广泛应用于工业自动化领域。在Java中,我们可以使用第三方库来实现Modbus协议读取和操作。 本文将向您介绍如何使用Java实现Modbus协议中的读寄存器操作,并提供相应的代码示例。 ## Modbus协议简介 Modbus协议定义了一组通信规则,使得不同
原创 2023-11-24 09:42:28
197阅读
目录1、STM32CubeMX操作2、程序完善 3、MODBUS SLAVE程序的移植 3.1程序下载和复制 3.2程序添加,编译3.3接口替换3.4修改main.c主函数4、MODBUS调试5. 总结 3、MODBUS SLAVE程序的移植 3.1程序下载和复制在地址下载modbus-slave(RTU)程序,解压后分别将已经编写好的modbus
什么是Modbus1. Modbus如何工作Modbus是通过设备之间的几根连线来传递数据,最简单的设置就是主站和从站之间用一跟串口线相连。数据通过一串0或者1来传递,也就是位。0为正电压,1为负电压。位数据传递速度非常快,常见的传输速度为9600波特(即9600bits/s).2. 标准Modbus怎么存储数据信息存储在从站的四个不同的表中。两个表存储数字量,称为线圈;两个表存储模拟量,称为寄存
modbus完整支持很多功能码,但是实际在应用的时候常用的也就那么几个。具体如下:0x01: 读线圈寄存器(DO)0x02: 读离散输入寄存器(DI)0x03: 读保持寄存器(AI)0x04: 读输入寄存器(AO)0x05: 写单个线圈寄存器0x06: 写单个保持寄存器0x0f: 写多个线圈寄存器0x10: 写多个保持寄存器如上所示一共8种功能码。这其中有涉及到线圈、离散输入、保持、输入四种寄存器
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5