RS232 标准是诞生于 RS485 之前的,但是 RS232 有几处不足的地方:
接口的信号电平值较高,达到十几 V,使用不当容易损坏接口芯片,电平标准也与TTL 电平不兼容。传输速率有局限,不可以过高,一般到一两百千比特每秒(Kb/s)就到极限了。接口使用信号线和 GND 与其它设备形成共地模式的通信,这种共地模式传输容易产生干扰,并且抗干扰性能也比较弱。传输距离有限,最多只能通信几十米
配合正点原子视频(工程新建与路径加入省略)按键输入硬件连接:【KEY0 和 KEY1 是低电平有效的,而 KEY_UP 是高电平有效的】1)读取IO口输入电平调用库函数为:uint8_t GPIO_ReadInputDataBit(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin);2)读取IO口输入电平操作寄存器为: GPIOx_IDR:端口输入寄存器3)
一、RS485介绍4851.在工业控制场合,RS485总线因其接口简单,组网方便,传输距离远等特点而得到广泛应用。 2.RS485和RS232一样都是基于串口的通讯接口,数据收发的操作是一致的,所以使用的是同样WinCE的底层驱动程序。但是它们在实际应用中通讯模式却有着很大的区别,RS485接口为半双工数据通讯模式,而RS232接口为全双工数据通讯模式。RS485任何时候只能有一点处于发送状态,因
RS485
是一个物理接口,简单的说是硬件。 MODBUS
是一种国际标准的通讯协议,用于不同厂商之间的设备交换数据(一般是工业用途);所谓协议,也可以理解为上面有人说的“语言”吧,简单的说是软件。
RS485属于有线传输,所以就要硬件传输媒介,实际就是两根线就可以了,在这两根线上传输的实际是同一个信号,只是发送端把这个信号一分为二,不过在接收端会把它还原为原来的信号,这样
RS485通信的时候,再应用程序中,可以进行对485设置为自动方向切换模式。防止由于我们手动切换引脚时,存在的时间问题,因为我们手动切换的时候,每次写串口的时候,都要将引脚拉高或拉低来切换成写模式,调用完写串口的函数后,就要去进行延时一段时间,确保数据在底层硬件层传输完毕了,然后将引脚拉高或拉低在切换到读状态,这样由于你计算的时间的误差性于你拉高拉低引脚的时间误差性都会导致485的通信不稳定。所以
原创
2016-12-08 14:28:03
10000+阅读
2评论
rs485 智能仪表是随着80年代初单片机技术的成熟而发展起来的,现在世界仪表市场基本被智能仪表所垄断。究其原因就是企业信息化的需要,企业在仪表选型时其中的一个必要条件就是要具有联网通信接口。最初是数据模拟信号输出简单过程量,后来仪表接口是RS232接口,这种接口可以实现点对点的通信方式,但这种方式
转载
2016-06-13 09:14:00
324阅读
2评论
转载自正点原子ppt 串口是一种接口标准,它规定了接口的电气标准,简单说只是物理层的一个标准
原创
2022-12-07 01:15:17
335阅读
485是两线传输的,9600BPS的时候,1000米。A即正端,B是负端,A比B高5V,即1,B比A高5V,即0. 直接对接A(A+)、B(B-)、G(GND),但是G
原创
2023-10-08 09:15:27
1016阅读
信号在传输过程中会不断衰减,为了不让信号衰减对通信产生影响,产生了中继器。仅做放大信号用,把信号传导偏远的地方。 中继器又被称为转换器或放大器,执行物理层协议,负责第一层(物理层)的数据中继,实现电气信号的“再生”。用于互连两个相同类型的网段,主要功能是延伸网段和改变传输媒体,从而实现信息位的转发。它本身不执行信号的过滤功能。中继器是局域网环境下用来延长网络距离的,但是它属于网络互联设备,操作在O
我正在尝试在我的程序中设置半双工通信.我的RS485收发器使用RTS标志(TIOCM_RTS)在发送和接收之间来回切换.要发送/接收数据,我需要手动更改RTS标志:
>将RTS设置为高.>发送数据.>将RTS设置为低. int setRTS(int level) {
int status;
ioctl(ser_port, TIOCMGET,
串口知识之RS485 日常生活中用的也是比较少的(相对于RS232)232 比较早,市场上比较多的设备接口基本上都是RS485,RS232,下面着重说一下RS485。串口RS485? 485(一般称作RS485/EIA-485)是隶属于OSI模型物理层的电气特性规定为2线,半双工,多点通信的标准。它的电气特性和RS-232大不一样。用缆线两端的电压差值来表示传递信号。RS485仅仅规定了接受端和发
OSI 模型不是一套规则,而更像是一个帮助工程师表征系统的模型。RS485接口很好地包含在OSI 模型的前三层中,总线的实际实现在应用层中进行了表征。这一层涵盖了设备使用的地址或命令集以及数据的解释。它还包括设计人员期望获得多少数据,以及对总线本身的控制。
OSI 模型不是一套规则,而更像是一个帮助工程师表征系统的模型。RS485接口很好地包含
1. 主从模式RS-485上的软件层协议ModBus主要依赖于主从模式。主从模式是指在半双工通讯方式上,2个或者2个以上的设备组成的通讯系统中: (1) 至少且只有一个主机,其他的都是从机 (2) 不管任何时候,从机都不能主动向主机发送数据 (3) 主机具有访问从机的权限,从机不可以主动访问从机,任何一次数据交换,都要由主机发起 (4)不管是主机还是从机,系统一旦上电,都要把自己置于接收状态(或者
RS485接口 百科名片 智能仪表是随着80年代初单片机技术的成熟而发展起来的,现在世界仪表市场基本被智能仪表所垄断。究其原因就是企业信息化的需要,企业在仪表选型时其中的一个必要条件就是要具有联网通信接口。最初是数据模拟信号输出简单过程量,后来仪表接口是RS232接口,这种接口可以实现点对点的通信方式,但这种方式不能实现联网功能。随后出现的RS485解决了这个问题。下面我们就简单介绍一下RS485。 布网引出线应尽量短 注意阻抗的连续性 注意终端负载电阻 区别HART网络 现场总线网络 RS485网络: RS485采用差分信号负逻辑,+2V~+6V表示“0”,- 6V~- 2...
转载
2013-06-07 20:36:00
242阅读
在Linux操作系统中,RS485通信协议被广泛应用于工业控制系统中。RS485是一种标准的串行通信接口,支持多点通信,具有较高的传输距离和抗干扰能力。而在Linux上使用RS485通信协议,则需要借助于红帽(Red Hat)操作系统的支持。
红帽(Red Hat)是一家专门提供企业级Linux操作系统的公司,它的产品被广泛应用于各个领域。在Linux中使用RS485通信协议的过程,可以通过红帽
# Java RS485通信简介
在工业控制和自动化领域,RS485通信是一种常用的串行通信协议。它允许多个设备通过同一根传输线进行双向通信,具有高可靠性和抗干扰能力。在Java语言中,我们可以使用一些库来实现RS485通信。本文将介绍如何在Java中使用RS485进行通信,并提供一些代码示例。
## 什么是RS485通信协议?
RS485通信协议是指一种常用的串行通信标准,用于实现设备之间
原创
2023-08-26 04:47:50
537阅读
Linux RS485是一种在Linux操作系统下实现串行通信的协议。它是一种基于RS-485物理层的通信方式,允许在远距离范围内进行高速数据传输。本文将介绍Linux RS485的基本原理、应用场景以及如何在Linux系统中使用。
首先,让我们来了解一下RS-485通信协议。RS-485是一种常用的串行通信接口标准,在工业控制和自动化领域得到广泛应用。它支持多点半双工通信,可以连接多个设备,具
数据采集模块采用RS485通讯网路,将分散的现场数据点的模拟量经AD变换传输到主机或由PC控制远程主站点。深圳诚控电子研发的RS485数据采集模块产品是具有独特的双看门狗安全设计,也就是软件看门狗和硬件看门狗组成。要是模块万一出现程序飞跑时,可瞬间重新开机。每个采集模块可与主控计算机之间进行软件看门狗互锁,万一主控计算机死机,所有的输出模块就进入预设的安全状态,符合工业的安全要求。RS485通讯网
1、基本的RS485电路:上图是最基本的RS485电路,R/D为低电平时,发送禁止,接收有效,R/D为高电平时,则发送有效,接收截止。上拉电阻R7和下拉电阻R8,用于保证无连接的SP485R芯片处于空闲状态,提供网络失效保护,提高RS485节点与网络的可靠性,R7,R8,R9这三个电阻,需要根据实际应用改变大小,特别是使用120欧或更小的终端电阻时,R9就不需要了,此时R7,R8使用680欧电阻。
RS485总线详解前言一、常见接口划分二、RS485概述(一)简介(二)接口/引脚图三、RS485总线详解(一)RS485总线概述(二)差分传输:(三)原理图(三)RS485与RS232的区别四、应用详解(一)接口结构(二)与RS-422对照表(三)拓扑结构(四) RS-485收发器(五)真值表1.对于发送器2.对于接受器(六)RS-485数据链路参考链接 前言前面有讲过协议,具体参考FPGA学